5.2.1、5.2.2
关于桩基竖向承载力计算,本规范采用以综合安全系数K=2取代原规范的荷载分项系数、
和抗力分项系数
、
,以单桩承载力
或极限侧阻力
、极限端阻力
、桩的几何参数
为参数确定抗力,以荷载效应标准组合
为作用力的设计表达:
(1)桩距大小。桩顶受荷载下沉时,桩周土受桩侧剪应力作用而产生竖向位移Wr
| 承台效应系数模型试验实测与计算比较 | |||||||||||
| 序号 | 土类 | 桩径 | 长径比 | 距径比 | 桩数 | 承台宽与桩长比 | 承台底土承载力特征值 | 桩端持力层 | 实测土抗力平均值 | 承台效应系数 | |
| d(mm) | l/d | sa/d | r×m | Bc/l | fak(kPa) | (kPa) | 实测ηc | 计算ηc | |||
| 1 | 粉土 | 250 | 18 | 3 | 3×3 | 0.5 | 125 | 粉粘 | 32 | 0.26 | 0.16 | 
| 2 | 250 | 8 | 3 | 3×3 | 1.125 | 125 | 粉粘 | 40 | 0.32 | 0.18 | |
| 3 | 250 | 13 | 3 | 3×3 | 0.692 | 125 | 粉粘 | 35 | 0.28 | 0.16 | |
| 4 | 250 | 23 | 3 | 3×3 | 0.391 | 125 | 粉粘 | 30 | 0.24 | 0.14 | |
| 5 | 250 | 18 | 4 | 3×3 | 0.611 | 125 | 粉粘 | 34 | 0.27 | 0.22 | |
| 6 | 250 | 18 | 6 | 3×3 | 0.833 | 125 | 粉粘 | 60 | 0.48 | 0.44 | |
| 7 | 250 | 18 | 3 | 1×4 | 0.167 | 125 | 粉粘 | 40 | 0.32 | 0.30 | |
| 8 | 250 | 18 | 3 | 2×4 | 0.333 | 125 | 粉粘 | 32 | 0.26 | 0.14 | |
| 9 | 250 | 18 | 3 | 3×4 | 0.507 | 125 | 粉粘 | 30 | 0.24 | 0.15 | |
| 10 | 250 | 18 | 3 | 4×4 | 0.667 | 125 | 粉粘 | 29 | 0.23 | 0.16 | |
| 11 | 250 | 18 | 3 | 2×2 | 0.333 | 125 | 粉粘 | 40 | 0.32 | 0.14 | |
| 12 | 250 | 18 | 3 | 1×6 | 0.167 | 125 | 粉粘 | 32 | 0.26 | 0.14 | |
| 13 | 250 | 18 | 3 | 3×3 | 0.500 | 125 | 粉粘 | 28 | 0.22 | 0.15 | |
| 14 | 粉粘 | 150 | 11 | 3 | 6×6 | 1.55 | 75 | 砾砂 | 13.3 | 0.18 | 0.18 | 
| 15 | 150 | 11 | 3.75 | 5×5 | 1.55 | 75 | 砾砂 | 21.1 | 0.28 | 0.23 | |
| 16 | 150 | 11 | 5 | 4×4 | 1.55 | 75 | 砾砂 | 27.7 | 0.37 | 0.37 | |
| 17 | 114 | 17.5 | 3.5 | 3×9 | 0.50 | 200 | 粉粘 | 48 | 0.24 | 0.19 | |
| 18 | 粉土 | 325 | 12.3 | 4 | 2×2 | 1.55 | 150 | 粉土 | 51 | 0.34 | 0.24 | 
| 19 | 淤泥质粘土 | 100 | 45 | 3 | 4×4 | 0.267 | 40 | 粘土 | 11.2 | 0.28 | 0.13 | 
| 20 | 100 | 45 | 4 | 4×4 | 0.333 | 40 | 粘土 | 12.0 | 0.3 | 0.21 | |
| 21 | 100 | 45 | 6 | 4×4 | 0.467 | 40 | 粘土 | 14.4 | 0.36 | 0.38 | |
| 22 | 100 | 45 | 6 | 3×3 | 0.333 | 40 | 粘土 | 16.4 | 0.41 | 0.36 | |
| 承台效应系数工程实测与计算比较 | |||||||||||
| 序号 | 建筑结构 | 桩径 | 桩长 | 距径比 | 承台平面尺寸 | 承台宽与桩长比 | 承台底土承载力特征值 | 计算承台效应系数 | 承台土抗力 | 实测Pc' 计算Pc | |
| d(mm) | l(m) | sa/d | (m2) | Bc/l | fak(kPa) | 计算Pc | 实测Pc' | ||||
| 1 | 22层框架-剪力墙 | 550 | 18 | 3.29 | 42.7×24.7 | 1.12 | 80 | 0.15 | 12 | 13.4 | 1.12 | 
| 2 | 25层框架-剪力墙 | 450 | 8 | 3.94 | 37.0×37.0 | 1.44 | 90 | 0.20 | 18 | 25.3 | 1.40 | 
| 3 | 独立柱基 | 400 | 13 | 3.55 | 5.6×4.4 | 0.18 | 60 | 0.21 | 17.1 | 17.7 | 1.04 | 
| 4 | 20层剪力墙 | 400 | 23 | 3.75 | 29.7×16.7 | 2.95 | 90 | 0.20 | 18.0 | 20.4 | 1.13 | 
| 5 | 12层剪力墙 | 450 | 18 | 3.82 | 25.5×12.9 | 0.506 | 80 | 0.80 | 33.8 | 33.8 | 1.46 | 
| 6 | 16层框架-剪力墙 | 500 | 18 | 3.14 | 44.2×12.3 | 0.456 | 80 | 0.23 | 15 | 15 | 0.93 | 
| 7 | 32层剪力墙 | 500 | 18 | 4.31 | 27.5×24.5 | 0.453 | 80 | 0.27 | 19 | 19 | 1.01 | 
| 8 | 26层框架-核心筒 | 609 | 18 | 4.26 | 38.7×36.4 | 0.687 | 80 | 0.33 | 26.4 | 29.4 | 1.11 | 
| 9 | 7层砖混 | 400 | 18 | 4.6 | 439 | 0.163 | 79 | 0.18 | 13.7 | 14.4 | 1.05 | 
| 10 | 7层砖混 | 400 | 18 | 4.6 | 335 | 0.111 | 79 | 0.18 | 14.2 | 18.5 | 1.30 | 
| 11 | 7层框架 | 380 | 18 | 4.15 | 14.7×17.7 | 0.98 | 110 | 0.17 | 19.0 | 19.5 | 1.03 | 
| 12 | 7层框架 | 380 | 18 | 4.3 | 10.5×39.6 | 0.73 | 110 | 0.16 | 18.0 | 24.5 | 1.36 | 
| 13 | 7层框架 | 380 | 18 | 4.4 | 9.1×36.3 | 0.61 | 110 | 0.18 | 19.3 | 32.1 | 1.66 | 
| 14 | 7层框架 | 380 | 11 | 4.3 | 10.5×39.6 | 0.73 | 110 | 0.16 | 19.1 | 19.4 | 1.02 | 
| 15 | 某油田塔基 | 325 | 11 | 5.5 | φ=6.9 | 1.4 | 120 | 0.50 | 60 | 66 | 1.10 |